中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

电工技术

抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛金牛彩票 电工技术 → 浏览主题: 上电报警过载
发表新帖 回复该主题
回帖:12个,阅读:234 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

上电报警过载

分享到
18041
woshigoutou
文章数:9419
年度积分:764
历史总积分:18041
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2020/1/30 21:15:05
#0楼
施耐德71变频器上电就报警。电机过载。已经确定是变频器问题。
请问从哪些方面排查。
此帖发自手机工控论坛
18041
woshigoutou
文章数:9419
年度积分:764
历史总积分:18041
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2020/1/30 21:16:07
#1楼
附件 IMG_20200122_172810.jpg

附件 IMG_20200122_172834.jpg

附件 IMG_20200122_172905.jpg
此帖发自手机工控论坛
9246
超级大手 版主
文章数:2721
年度积分:628
历史总积分:9246
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2020/1/31 2:09:38
#2楼
还没有转动就报过载,我也遇到过。但变频器不是施耐德的,也不是中文显示的。遇到过两次,都是控制线接线错误,都以报过载形式提醒的。
此帖发自手机工控论坛
14580
fuhuafeng72
文章数:5057
年度积分:590
历史总积分:14580
注册时间:2011/11/21
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
2014逛工博
发表于:2020/1/31 7:44:11
#3楼
初始化,改面板控制试试
凯成、日发、攀峰龙带式帘子线倍捻机、直捻机电控系统维修改造。
4734
711022027
文章数:436
年度积分:223
历史总积分:4734
注册时间:2006/8/4
发站内信
发表于:2020/1/31 9:18:59
#4楼
自整定一下吧。
14603
goldage
文章数:8648
年度积分:534
历史总积分:14603
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2020/1/31 9:58:57
#5楼
既然已经确认是变频器故障,如果基本工过关,开干。建议先检测主板的检测部分
18041
woshigoutou
文章数:9419
年度积分:764
历史总积分:18041
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2020/1/31 21:50:01
#6楼
以下是引用超级大手2020/1/31 2:09:38的发言:
还没有转动就报过载,我也遇到过。但变频器不是施耐德的,也不是中文显示的。遇到过两次,都是控制线接线错误,都以报过载形式提醒的。
恢复出厂设置了,就单独给变频器供电。上电就报警。
此帖发自手机工控论坛
18041
woshigoutou
文章数:9419
年度积分:764
历史总积分:18041
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2020/1/31 21:50:22
#7楼
以下是引用fuhuafeng722020/1/31 7:44:11的发言:
初始化,改面板控制试试
已经确定是变频器问题
此帖发自手机工控论坛
18041
woshigoutou
文章数:9419
年度积分:764
历史总积分:18041
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2020/1/31 21:51:21
#8楼
以下是引用goldage2020/1/31 9:58:57的发言:
既然已经确认是变频器故障,如果基本工过关,开干。建议先检测主板的检测部分
基本功确实不行,真的不会检测。只能换个新变频器了。
此帖发自手机工控论坛
9246
超级大手 版主
文章数:2721
年度积分:628
历史总积分:9246
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2020/1/31 22:23:31
#9楼
变频器一直在使用中吗?还是新安装的?控制线确认没有问题吗?如果接线错误,与恢复出厂设置没有关系。这些都需要描述一下。
[此贴子已经被作者于2020/1/31 22:25:05编辑过]