中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

亚控WellinTech

抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛金牛彩票 亚控WellinTech → 浏览主题: 关于组态王6.55MODBUSRTU与纳宇多功能仪表通讯问题
发表新帖 回复该主题
回帖:1个,阅读:67 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

关于组态王6.55MODBUSRTU与纳宇多功能仪表通讯问题

分享到
50
56094010
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2020/1/26
发站内信
发表于:2020/1/26 21:02:09
#0楼
附件 1.jpg

附件 2.jpg

附件 3.jpg

附件 4.jpg

附件 5.jpg

问题如图片所示,我的原意是希望组态王发出绿色那条命令,然而它发出的却是图里串口侦测到的这条红色命令,也将寄存器改为:4xxxx,4xxxxx,但都没变化,依然发出同样的错误命令。。。请问哪位大神知道我是哪里设置错了吗?
附件 6.jpg






[此贴子已经被作者于2020/1/26 21:15:13编辑过]
17905
guanyumou 版主
文章数:8531
年度积分:742
历史总积分:17905
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2020/1/29 12:04:32
#1楼
寄存器地址填写400306即可!
组态王发出的08 03 00 00 00 02 C4 92命令是通信恢复命令,这没错!
定义变量时的变量类型应该为IO整数,而不是IO实数。
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219