ABB变频器ACS550 启动就报短路故障?把输出线路摘除了 空载启动 还是报故障4短路故障,有人知道怎么回事吗?
8444
zzm7959
文章数:2568
年度积分:374
历史总积分:8444
注册时间:2012/10/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2020/1/2 13:44:34
#1楼
那你负载去了还报短路,故障应该是变频器本身,首先测度一下主回路的静态电阻,我用的是指针表:红表笔接整流桥的+。黑表笔分别测UVW,结果应该在500至700欧左右且对称。对调表笔再测一次应该是无穷大,有时会有电容的影响,但只要是对称就没事。UVW相间再测一次,应该无穷大。如果主回路正常,那故障就应该是驱动板或者IGBT的脉冲输入端了。要是我检查和话,就是单独给驱动板上电,去掉IGBT的直流母线供电,检测六路波形看是否正常。如果不正常,修那那一路不正常的驱动光耦,如果正常,测IGBT的结电容处是否正常。高手请进!
1921
AlsacePMuhLG
文章数:553
年度积分:230
历史总积分:1921
注册时间:2018/6/11
发站内信
发表于:2020/1/2 14:03:20
#2楼
首先可以确认的是肯定是板子问题,不是真的短路!触发这个故障有太多!排线插稳没有?输出检测电路有没有问题?驱动正不正常?还有一时半会想不起来,慢慢找吧!
14603
goldage
文章数:8648
年度积分:534
历史总积分:14603
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2020/1/2 22:11:21
#3楼
功率模块没问题就是主板的检测单元问题啊,小功率就不修换新算了
539
attempt321
文章数:6
年度积分:88
历史总积分:539
注册时间:2018/9/27
发站内信
发表于:2020/1/3 20:18:22
#4楼
多大功率?
160
13063807204
文章数:28
年度积分:160
历史总积分:160
注册时间:2019/12/27
发站内信
发表于:2020/1/3 22:37:17
#5楼
检测电路也查一下,我在看ACS355的板子
此帖发自手机工控论坛
160
13063807204
文章数:28
年度积分:160
历史总积分:160
注册时间:2019/12/27
发站内信
发表于:2020/1/28 20:22:58
#6楼
单独给驱动供电,需要供多少伏电压,没有主板可以信号怎样看波形,我感觉直流母线电压应该供上
此帖发自论坛APP
15433
xq09181 版主
文章数:2993
年度积分:193
历史总积分:15433
注册时间:2008/5/15
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛贡献奖
2014论坛优秀版主
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2020/1/29 12:02:04
#7楼
空载短路报警,和以下电路有关:
1、驱动电路异常;
2、IGBT模块异常;
3、逆变输出检测电路异常;
4、6路脉冲传输电路异常。
有一处不正常,即会启动报警。应逐一检测和排除。
逆变输出检测电路,由电压比较器构成,可检测其输入、输出状态是否正常。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.yaicool.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
6351
gku0223KKXxJ
文章数:1994
年度积分:93
历史总积分:6351
注册时间:2016/2/23
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2020/2/6 14:47:20
#8楼
我觉得 重点检查驱动电路。单独检测线路板试试。
工控学堂推荐视频:

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 yaicool.com, All Rights Reserved

109.2
欢乐彩票 重庆欢乐生肖开奖结果查询 欢乐彩票 重庆福彩欢乐生肖开奖结果 吉林快3计划 欢乐生肖彩票 重庆欢乐生肖开奖结果查询 内蒙古快三走势图 金牛彩票注册 新疆喜乐彩